东 北 大 学 继 续 教 育 学 院
工厂供电及节能技术I 试 卷(作业考核 线下)         A 卷            
总分        题号        一        二        三        四        五        六        七        八        九        十
        得分                                                                                
注:请您单面打印,使用黑色或蓝色笔,手写完成作业。杜绝打印,抄袭作业。
一、判断题(2分/题,共20分)
1.        变电所有变换电压的功能。(    )
2.        电网(线路)的额定电压是始端与末端电压的算术平均值。(   )
3.        居民生活用电属于一级负荷。(   )
4.        变压器的有功功率损耗包括铁损和铜损两部分。( )
5.        高压深入负荷中心的直降配电方式仍然需要建设总降压变电所。(    )
6.        照明设备属于短时工作制设备。( )
7.        短路的形式有三相短路、两相短路、单相短路、两相接地短路。(  )
8.        在三相系统中,三相短路在中性点直接接地系统中发生的概率最高。(   )
9.        变压器的差动保护主要是利用故障时产生的不平衡电流来动作的。(      )
10.        对于铝裸线,通常其载流量是同样截面的铝芯绝缘线的1.5倍。(   )
二、选择题(2分/题,共40分)
1.        小接地电流系统包括( )
A中性点不接地和中性点直接接地        B中性点直接接地中性点经阻抗接地
C中性点经阻抗接地中性点不接地
2.        发电机的额定电压一般高于同级电网电压( )
A、2.5%   B、5%    C、10%    D、5% 或10%
3.        电力变压器一次绕组直接与发电机相连时的额定电压( )
A高于同级电网额定电压5%   B等于同级电网额定电压  
C低于同级电网额定电压5%   D高于同级电网额定电压10%
4.        在配电设计中,通常采用 ( ) 的最大平均负荷作为按发热条件选择电器或导体的依据。
A.20min        B.30min       C.60min       D.90min
5.        电焊机的设备功率是指将额定功率换算到负载持续率为( )时的有功功率。
A.15%   B.25%   C.50%   D.100%
6.        下列对尖峰电流的说法错误的是( )
A、是持续时间1-2s的短时最大负荷电流        
B、用来来选择熔断器和低压断路器        
C、用于相间短路灵敏度的校验                                
D、用来整定继电保护装置及检验电动机自启动条件等
7.        当某一用电设备给定瞬间的端电压为额定电压的1.1倍时电压偏差为( )
A、5%    B、10%    C、-5%    D、-10%
8.        电力线路允许的电压偏差是( )。
A、10%   B、+10%    C、5%    D、+5%
9.        对于高压侧为(   )KVA及以上的工厂总降压变电所主变压器来说,应装设过电流保护,电流速断保护和瓦斯保护。
A、10          B、35          C、110         D、220
10.        下列哪项不属于与负荷曲线和负荷计算有关的物理量? (   )
A.年最大负荷 B.年最大负荷利用时间 C.平均负荷 D.负荷常数、   
11.        在远离发电机的无限大容量系统中短路时,两相短路电流和单相电流均较三相短路电流(  )A、小  B、大   C、一样  D、不能比较
12.        用于电气设备选择校验的短路电流,应该采用( )短路电流
A三相  B、两相  C、单相 D、以上都不对
13.        确定用电设备计算负荷,下列说法错误的是( )。
A我国目前普遍采用的确定用电设备计算负荷的方法,有需要系数法和二项式法
B按二项式法计算结果比按需要系数法计算结果较大
C用电设备较少,各台设备容量相差悬殊时,宜采用二项式法
D用电设备较少,各台设备容量相差悬殊时,宜采用需要系数法
14.        对以下描述正确的是( )
A  QS有明显的断开间隙,有灭弧装置     B  QL无明显的断开间隙,有灭弧装置
C  QF无明显的断开间隙,无灭弧装置    D  QL不能断开短路电流,有灭弧装置
15.        高压熔断器、高压隔离开关、高压负荷开关及高压断路器的文字符号分别为( )
A、FU  QS  QL  DF             B、 FU  QL  DF   QS
C、QL  DF  FU  QS             D、FU   DF  QS  QL
16.        瓦斯保护在变压器轻微故障时,会( )
A 动作于跳闸    B 不动作   C 动作于信号   D 不考虑        
17.        下面的电杆中不是按照采用的材料分类的是( )
A  铁杆     B  水泥杆   C  三脚杆     D  木柱
18.        下列是工厂供电过电流保护装置的是( )
①熔断器保护      ②低压断路器保护       ③继电保护
A、①②      B、②③    C、①②③      D、③
19.        变压器在制造时,联通管对油箱顶盖有(  )的倾斜度。
A:1%-1.5%          B:1%-2%                C:2%-3%         D:2%-4%
20.        继电器按用途分为:控制继电器和( )
A.少油短路器     B.保护继电器   C.真空短路器  D. 多油短路器
三、简答题(6分/题,共30分)
1. 在国家标准中受电设备和供电设备的额定电压是如何规定的?对于发电机、变压器、线路、电器设备的额定电压是如何具体规定的?






2.        简述采用高压输电的原因。






3. 什么叫无限大容量电力系统?它有什么特点?在无限大系统中发生短路时,短路电流能否突然增大?为什么?





4.        请比较定时限过电流保护与反时限过电流保护的优缺点。





5.        短路对电力系统有哪些危害?





四、计算题(10分/题,共10分)
1.        某车间一段低压(380V)干线有如下用电设备组:
(1) 轻负荷机床用电动机,容量为2.8kW电机5台,容量为1.7kW电机4台,容量为1.5kW电机3台;
(2) 不连锁运输电动机,容量为3.0kW电机3台,容量为2.0kW电机3台
已知各设备组数据如下,试用需用系数法确定车间内的该段低压干线计算负荷。
(1) , , ;
(2) , ,